规范10KV及以下线路CAD制图标准的有关规定
篇一:10kv及以下线路图纸绘制

统一、规范10KV及以下线路CAD制图标准的规定

分公司各有关单位部门:

图纸是生产活动中最基本的技术文件,在单位、部门之间起着交流、传递信息的作用。施工图更是施工单位施工以及有关部门验收的直接依据。目前在配电网建设及运行管理过程中,线路图纸(架空及电缆线路)的应用越来越广泛,上墙图更是规范化(星级)供电营业所创建活动的一项重要内容。随着计算机的普及,CAD制图已经融入到我们的生产工作中。为此,清楚、详细地绘制线路图纸,正确全面表达规划设计、电网网络及上墙图的内容,统一、规范图纸的各类图标符号显得非常重要。现就制图的有关问题作如下规定。希望有关单位部门理解掌握并正确使用。

一、架空配电线路制图的标准(以gbcbig.shx字体为标准的图纸;System:mytxt.shx,hztxt2字体书写):

1.线路走向图应标明的主要内容及标准:

①:圆半径0.8。

:圆半径0.5并涂黑。

:电杆中心间距为6。

:相互电杆间距为3—4之间。

:内圆半径0.8,外圆半径1.6,中心一致。

:一撇(直线旋转45度)至电杆中心。

45度)至电杆

中心。

15—18之间,一般为16。并与电杆中心对直。

:一档长度在13—16之间,一般为14,用两撇、四撇表示低压二线、低压四线。并与电杆对直或置于墙头一字铁中间。 线路、双回低压线路):一档长度依10KV为标准,分别平行离开电杆中心0.3并延长至电杆。

:导线上断头(绘制耐张)。

:导线上耐张并用圆弧搭头。

:导线上耐张但不搭头。

:支线导线上耐张并用圆弧搭头于主线导线。

直接引落的变压器,电杆与变压器相交;电缆引入的变压器,电杆上的跌落丝具与变压器间采用电缆连接。

直。

直,同时根据线路角度的不同平分该角度。

:电杆间用直线连接,直线与电杆中心对直。

主线。

一端与电杆相交并与电杆中心对直,箭头与设备间绘制电缆连接。

:支线第一档导线截断,与支接电杆间距0.5—0.8。

:一端与电杆相交并与电杆中心对直,电缆至三角。 :置于控制端导线中心,与装设电杆间距0.5—0.8,与电杆用直线连接。尽量使用红色。

0.2并涂黑,圆心置于导线上,与装设电杆间距0.5—0.8。

0.2并涂黑,圆心置于导线相交处。 0.2并涂黑,置于建筑物内任一角落。 :长度一般为1.35,与建筑物边线相交,中心与电杆连接(与电杆中心对直)。

0.2并涂黑,置于建筑物任一边,中心于电杆连接(与电杆中心对直)。

②2.2号字;需特殊标注的电杆采用英文字母,采用3号字、宋体(尽量使用红色)。例如:15/1、A。

:2.2号字。无需编号,但需表明高度。

:2.2号字。

2.2号字。需下横线表示。

2.2号字。并用箭头表示来电方向。在电源未明确时需括号标明“请核准”。

2.2号字。需下横线表示。

:2.2号字。需下横线表示。

2.2号字(尽量标明整定值)。

2.2号字,标明整定值,并用引号及下横线表示。

2.2号字,标明熔丝配置,并用引号及下横线表示。

2.2号字,并标明名称、容量(尽量标明户号、编号)。

2.2号字,并标明新装、容量(尽量标明户号、编号)。

:2.2号字,并标明名称、大小(尽量标明户号、编号)。

:3号字。

③2.2号字。直线表示。 3号字。门型杆、铁塔表示35KV及110KV线路,走向用直线表示。

:3号字。例如:某某省道、机耕路、某某社

区、民居等。

:S型表示(尽量标明河流名称)。

:3号字。例如:变电所、某某基站、铁塔、某某单位施工场地等。

④装设避雷器等有关于线路建设或需要特别说明的地方:2.2号字。需下横线表示。

⑤2.8号字。需标明在“设计阶段”与“图号”中间的空格内,顶格输入。

3号字。需标明工程性质;某台区几号图;某线路几号图。

2.说明应包括的主要内容:3.5号字(图纸内容丰富时,可以使用3号字)。

线;哪些电杆摆设底盘、卡盘;哪些电杆装设验电接地环或避雷器;哪些电杆为门型杆或三联杆、根开;哪些电杆有其他处理等。

双回线路应注明绝缘子色别、绑扎瓷瓶杆号

10kV线路典型设计
篇二:10kv及以下线路图纸绘制

第八卷

架空线路标准设计

第一篇 总论

10kV

第1章 总论

1.1 设计依据

1.1.1

设计依据性文件

南方电网公司关于配网工程标准设计的编制原则和指导意见。 1.1.2

主要设计标准、规程规范

GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》 GB50052-1995 《供配电系统设计规范》

GB14049-1993 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》 GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 GB396-1994 《环形钢筋混凝土电杆》 GB4623-1994 《环形预应力混凝土电杆》 GB 50009 《建筑结构荷载规范》 GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》

DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》

DL/T 5131-2001 《农村电网建设与改造技术导则》 DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 499 2001 《农村低电压电力技术规程》 DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T 5130 2002 《架空送电线路钢管杆设计技术规程》 DL/T 5154-2002 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 599-1996 《城市中低压配电网改造技术导则》 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 10012-2005 《中国南方电网城市配电网技术导则》 Q/CSG 10703-2009 《110kV及以下配电网装备技术原则》 Q/CSG 11501-2008 《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》

1.2 设计内容

10kV架空线路标准设计包括杆塔的标准设计和机电组装图及加工图

的标准设计。杆塔的标准设计,即对于不同的材质、导线截面、气象、回

110kv及以下线路图纸绘制。

路数、杆塔型式等条件的组合,设计出一套系列化的标准设计杆塔。机电组装图及加工图标准设计包含张力弧垂放线表、金具组装图、接地装置图、表1.3-1 10kV架空线路标准设计混凝土杆模块

铁附件加工图和等径杆加工图。

1.3 模块划分及命名原则

1.3.1

模块划分原则

在本次标准设计中,架空线路针对一定电压等级、材质、回路数、气象条件和导线截面的组合而设计的一系列杆塔称为一个模块;张力弧垂放线表、金具组装图、接地装置图、铁附件加工图和等径杆加工图各为一个模块。

根据上述原则,本次配网10kV架空线路标准设计共有87个模块。 其中杆塔模块82个,共742种杆塔,其中混凝土杆35个模块,共381种杆型;螺栓角钢塔3个模块,共13种塔型;焊接角钢塔36模块,共314种塔型;钢管杆8模块,32种杆型。

机电组装图及加工图共5个模块,分别为张力弧垂放线表,金具组装图、接地装置图、等径杆加工图、铁附件加工图。

本标准设计各模块的划分见表1.3-1~表1.3-5。

2

10kv及以下线路图纸绘制。

表1.3-2 10kV架空线路标准设计螺栓角钢塔模块

表1.3-3 10kV架空线路标准设计焊接角钢塔模块

3

4

输配电线路单线图绘制要求
篇三:10kv及以下线路图纸绘制

QB

胜利石油管理局电力管理总公司企业标准

Q/SGD 0176—2008

输配电线路单线图绘制要求

2008-12-10 发布 2008-01-10 实施

胜利石油管理局电力管理总公司 发布

前 言

本标准是根据中华人民共和国电力行业标准《电力工程制图标准》(DL 5028-93)的有关内容,并结合电力管理总公司输配电线路管理具体情况进行编写的。

本标准的附录A、附录B均为规范性附录。

本标准由电力管理总公司标准化委员会提出并归口。 本标准由南区供电公司负责起草。 本标准主要起草人:赵 健

输配电线路单线图绘制要求

1 范围

本标准规定了电力管理总公司输配电线路单线平面图绘制方法及技术要求。

本标准适用于电力管理总公司6kV—220kV输配电线路单线图的绘制。低压配电线路单线图的绘制参照本标准执行。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL 5028-93 电力工程制图标准 3 术语 3.1

负荷开关

具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 3.2

断路器

能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。 3.3

隔离开关

是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。 3.4

环网柜

是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 3.5

高压电缆分线箱

在电力系统10kV(6kV)配网电缆化工程中,以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题,而电缆分支箱的出现彻底解决了这个问题,并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低,成为配网电缆化工程的首选设备。其简单、方便、灵活的联接组合方式,使它在某些场合下,可代替环网柜。 4 总则

4.1 单线图的绘制使用Degraph软件。

4.2 地理信息系统的建立应符合本标准数据库的设计要求。 5 绘制要求 5.1 图面要求

5.1.1 图面总体布置规范、美观,文字、数字、图形、符号使用标准,标注清晰。

5.1.2 图框线、标题栏外框为粗实线,画笔宽度为3。图纸幅面和图框尺寸符合图例附录A的要求,幅面采用A3纸张,横向;页面设置为左:10mm,右:5mm,上:5mm,下:5mm。 5.1.3 在图面的右上方角标注指北针。 5.1.4 相互平行的图线,间隙不小于1mm。 5.1.5 图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆。 5.2 图线要求

5.2.1 线路主线为粗实线,画笔宽度为3;线路支线为中实线, 画笔宽度为2;其他图线为细实线,画笔宽度为1。

5.2.2 同一图样中相同部分的图线宽度应一致。 5.3 图形符号的使用和引线标注

5.3.1 图形符号大小应符合附录B要求,方位应与现场实际情况相一致。 5.3.2 引线应以细实线绘制,指示方向符合读图要求。

5.3.3 图形符号的标注说明应在其符号的水平位置或下方,不得与其它符号交叉、混淆。 5.4 字体和文字书写

5.4.l 图中的汉字、数字、字母和符号等均应排列整齐,间隔均匀,从左到右横向或从上至下纵向书写,标点符号应占一个字的位置。

5.4.2 变电站名称采用仿宋体,四号字书写,其余汉字、数字、字母和符号均采用仿宋体,五号字书写,手工制图采用四号字,字体不得倾斜翻转。

5.4.3 图示内容应与实际相符,当视图采用比例绘制时,应注明比例。10kv及以下线路图纸绘制。

5.4.4 一条线路分几张图纸的,主要参数、安全措施标注在首页;几张图纸衔接一致,处于分页部位的设备双编号应标注清晰。 5.5 绘制方法及要求 5.5.1 单线图包含内容:

a)线路走向。

b)进出线变电站(名称、开关编号、主要参照物)。 c)线路主要设备。

d)线路两侧五十米内距本线路最近的平行线路。

e)与本线路相交或靠近本线路的主要地形、地貌以及能表明线路杆基所处位置的地形、地貌。 f)35kV线路非全线架空避雷线应根据实际情况在图纸上反映出来。 g)线路主要技术参数。 h)停电安全措施。 i)返回电源。

5.5.2 必须标注杆塔编号。

终端杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、T接杆塔、电力电缆起止杆塔,双回路起止杆塔、避雷线终端杆塔、避雷线分歧杆塔。换位杆塔及其他特殊杆塔。

公路、铁路、河流、堤坝、水渠、水库、桥梁、电力线路、通讯线路、建筑物等重要交叉跨越物

两侧的杆塔。

5.5.3 必须标注的线路主要设备

负荷开关、隔离开关、断路器、跌落式熔断器(变压器台跌落式熔断器、避雷器组除外)、单独装设的避雷器(避雷针)、配电变压器(台、架)、厢式变电站、高压配电室、低压配电室、简易变电站、电缆分接箱、电缆环网柜等重要线路附属物。

5.5.4 必须标注的相关线路情况

标明与该线路平行、同塔共架线路的线路名称、电压等级及起止杆号;同杆不同高、低压电源杆位用细虚线标出,标明起止杆号和低压电源来源。

5.6 高、低压配电室及返回电源的绘制

5.6.1 画出返回电源处,返回线路走向及线路名称、电压等级。 5.6.2 高压返回电源标明配电室内进线开关、隔离开关编号。 5.6.3 标明低压配电室、高压配电室名称、变压器容量。

5.7 交叉跨越线路绘制要求

5.7.1 标出与本线路交叉电力线路的线路名称及交叉跨越处本线路两端的杆号。

5.7.2 标出与本线路交叉电力线路的电压等级,用D*表示,并注明线路名称;跨越线路用DK*表示,穿越用DC*表示。

注:*为具体电压等级及线路名称

5.8 电缆线路绘制要求

5.8.l 电缆线路图包含的内容

a)电缆线路走向。

b)变电站进出线电缆(名称、开关编号、主要参照物)。

c)电缆终端头位置。

d)电缆分线箱、电缆环网柜的位置。 e)电缆经过的地形、地貌。 f)电缆交叉跨越情况。 g)电缆型号。

h)电缆中间头的位置。 I)电缆标志桩的位置。

j)电缆经过地段腐蚀、污染源情况。 k)电缆穿管位置。

5.8.2 应标注电缆长度。

5.9 必须标注文字(数字)的位置。

5.9.1线路进出变电站、简易变电站、高压配电室、低压配电室、电缆分线箱、电缆环网柜名称及编号。

5.9.2 线路附近主要地形、地貌名称(公路、河流、水渠、居民区、材庄、建筑物等)。 5.9.3 配电变压器额定容量用分式入示,上为容量、下为用户名称。 5.9.4 输电线路装设有光缆。 5.9.5 故障选址器的安装位置。

5.10 图面应标注的主要技术参数。

5.10.1 线路杆基、公里数、变压器台数、变压器容量。 5.10.2返回电源情况 。

注:自动切换开关、母联、单刀双掷隔离开关。

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行)
篇四:10kv及以下线路图纸绘制

10kv及以下线路图纸绘制。

及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编

(2015年1月)

10KV

第1章 典型设计依据

1.1 编制设计依据文件

《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版)

第2章 典型设计的说明

2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定

10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。

0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线;

对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取

2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。

2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构

2.1.3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。

2.1.3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。

2.1.3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1.3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

2.1.4导线排列方式

2.1.4.1 10KV配电线路采用S1双回路垂直排列;S2双回三角排列;S3双回上三角下水平排列;D1单回水平排列;D2单回三角排列,具体典型设计方案见下表:

2.1.4.2 0.4KV导线排列单回路使用水平排列双回路上下布置,集束式双回采用左右布置;特殊情况,如通道不允许时,可采用其他的方法。零线不应高于相线,路灯线不应高于其他线路;采用统一的零线位置,水平排列为A.0.B.C,沿墙敷设时应为0.A.B.C(零线靠墙)。具体典型设计方案见下表:

2.1.4.3同电压等级同杆架设的双回线路或1kV~10kV、1kV以下同杆架设的线路、横担间的垂直距离满足设计的要求。 2.1.4.4.拉线选配要求

2.1.4.4.1配电网拉线应采用镀锌钢绞线,其截面应按受力情况计算确定,安全系数应大于等于2.5(镀锌钢绞线破坏应力一般为1200MPa),且截面不应小于35 mm2 。

2.1.4.4.2配电网防风拉设置,空旷地区配电线路连续直线杆超过7~10基时,宜装设防风拉线,特殊区域应增设防风拉线;对于岩石基础的拉线宜采用预制拉线基础安装。

2.1.4.4.3 10KV线路穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同(以上)的拉线绝缘子;0.4KV线路均因应设拉线绝缘子。拉线绝缘子应装在最低穿越的导线以下不小于0.3米,拉线绝缘子距地面大于2.5米。地面范围的拉线应设置保护套;拉线绝缘子采用,JH10-90拉紧绝缘子,地面范围的拉线应设置保护套。