多联机冷媒管管径选择
篇一:分体空调冷媒管管径

空调铜管管径要求
篇二:分体空调冷媒管管径

空调铜管管径要求

1编制目的:

a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2参考资料:

引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管

专家资料 配管壁厚设计基准B-010

GB/T1804 制冷铜配管标准

3适用的范围

这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。

(注) JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。

4配管的类别

配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa) 第2种:相当于R410A的设计压力(4.15MPa)

第3种:(4.7MPa)用

5壁厚的计算公式

以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

t:必须的壁厚 (㎜)

P:最高使用的压力(设计压力) (MPa)

OD:标准外径 (㎜)

σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2)

*σa = 33 (N/㎜2)

α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。

设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例

①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下:

壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0

=0.9558mm

取整,t=1.0mm。

注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。

实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过3.0MPa,以3.0MPa为设计压力,φ19.05作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下:

壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(3.0×19.05)/(2×33+0.8×3.0)+0

=0.8355mm

取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06,+0.08)mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。

②R410A分体空调冷媒管管径。

制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为:

壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜)

=(4.15×19.05)/(2×33+0.8×4.15)+0

=1.14mm

进行取整t=1.2mm,此壁厚按照国标GB/T1804规定V级偏差也能满足设计要求。如果该管组不需要折弯,选择壁厚为1.2mm的O形管,相比选择壁厚为1.0mm的H/2型管,成本增加了20%,这样设计是不合算的。而根据附表2可以知道采用H/2(TP2Y)铜管,壁厚为1.0mm时,其耐压可达到6.684MPa,完成符合设计压力的要求,因此这种情况下应该选择壁厚为1.0mm 的H/2(TP2Y)铜管。

也可以根据公式计算,H/2(TP2Y)铜管承受4.15Mpa的压力时,需要的壁厚是t=0.584mm。所以选择壁厚为1.0mm的H/2(TP2Y)铜管是完全符合4.15Mpa的设计压力要求的,只可惜H/2(TP2Y)型铜管都不能折弯。

通过此例,我们就可以知道为何一些空调厂家关于R410A多联机的技术资料里面,为何在配管选择表中会有“φ19.05的铜管若为盘管时壁厚应选择1.1mm(直管壁厚选择1.0mm )”了。

实际应用中,在T1工况下,R410A变频系统全年运行时的高压压力绝大部分时间在3.65Mpa以下。 以3.65Mpa为计算依据,则其壁厚t=1.0mm,但只能允许正偏差,这时应该在技术要求中注明壁厚偏差要求。考虑到安全方面的因素,设计时最好还是以极限压力作为计算依据。

6一般冷媒配管用铜管的选择参数及允许值:

6-1 附表1:O以及OL材料(TP2M型,工程上也称盘管)

注:标准外径φ10.00㎜以下的铜管与第1种、第2种设计压力共用,φ12.70㎜以及φ15.88mm

的铜管与第1种设计压力共用。

6-2 附表2:1/2H或者H材(TP2Y型,工程上也称直管)

备注1.所谓的标准外径的许容差、是指在管的任意一横断面测得的最大管径和最小管径的平均值同标准外径之间的差的允许范围(界限)。

2.真圆度的许容差是指、在管的任意一断面测得的长径和短径的差。

3.表格以外的铜管、按照JIS H 3300的特殊级。

4.标准外径小于φ25.40㎜的铜管与第1种设计压力以及第2种设计压力共用,φ28.58以及φ31.75㎜的铜管与1种设计压力共用。

6-3:设计雷区及问题警示

序号 类别

雷区 解决措施 问题警示

空调铜管规格尺寸
篇三:分体空调冷媒管管径

空调铜管规格尺寸

一匹的冷媒管是6.35-9.52、 一匹半的是6.35-12.7、

两匹的是9.52-12.7、/6.35-12.7 大于两匹的是9.52/12.7-15.88、 五匹是9.52/12.7-19.05

分转换:

英制单位与国际单位转换 1英寸=25.4毫米=8分 所以1分=8/25.4=3.175毫米

空调铜管理论重量

不同管径的铜管其长度与重量之间的关系如果要精确计算公式:

(D1 D2)*π*d*L*ρ*M/2,

其中:D1-铜管外径,D2-铜管内径,d-铜管壁厚,L-铜管长度,ρ-铜管密度,M-铜管单价,元/KG(Ton);

按以上公式计算很麻烦,而且工程报价不需要这么精确,一般报价都留有裕度。

不同管径铜管的长度与重量之间的大致关系即经验数据列表如下,其中以1米长为单位:

目前国内的内螺纹管管径主要有:¢12.7mm、¢9.52mm、¢9mm、¢7mm、¢6.35mm、¢5mm等几种规格,其中¢9.52mm、¢7mm应用最为普遍;

常用空调机室外机尺寸一览表
篇四:分体空调冷媒管管径

住宅空调搁板设计指引

目录:

一、 空调室外机尺寸

二、 空调搁板平面尺寸

三、分体空调冷媒管管径。

四、分体空调冷媒管管径。

空调搁板立面形式 优秀楼盘空调搁板节点赏析 1

一、空调室外机尺寸

常用空调机室外机尺寸一览表 (宽×高×深)mm

2

注:1、1匹空调制冷量约为2300~2600W;1.5匹空调制冷量约为3200~3600W;2匹空调制冷量约为4800~5500W;3匹空调制冷量约为6800~7200W;5匹空调制冷量约为12000W;

2、同一品牌相同制冷能力的空调都有不同系列机型,一般来说冷、暖两用型的外机尺寸相对单冷型的要大一些;变频机组外机尺寸相对不变频的要大一些。本表所列尺寸是按较大值取值;

3、空调冷媒管墙上留洞一般为φ80mm,壁挂机留洞中心距地2.2m或2.3m,柜式机留洞中心距地0.2m或0.3m;

4、空调室外机一侧还需考虑冷媒管接管尺寸,故室外机实际宽度应按本表所列宽度加100mm考虑;

5、为了保证空调室外机的安装方便及达到良好的通风、降温效果,空调安装时应保证两侧各有不小于100mm的安装空间,背面离墙应有不小于150mm的进风距离,前方离百页窗应有不小于100mm的出风距离;

6、空调冷凝水立管管径,对于多层一般可按φ32~φ40mm考虑,高层按φ40~φ50mm考虑。每层预留支管φ32mm~φ40mm,管材采用U-PVC塑料管,承插粘接。每层支管如安装在空调板上离地30~50mm高,则空调板外沿无需雨水翻口,雨水散排;每层支管如安装在空调板下,则空调板外沿可设雨水翻口,并可采用地漏形式代替预留支管,雨水通过地漏口排放(如采用地漏排放形式,则冷凝水立管管径取De50)。

空调板 国标图集 间≥150+150 步≥300+100

分体 1p 1150x720 950x650 2p 1190x750 1080x650

柜机 1p 1280x750 960x660 2p 1400x820 1220x810

结论 1p 1000x650 2p1200x700