篇一:消防验收合格证

消防验收规范

  下面是小编为大家整理的消防验收规范,欢迎大家阅读。更多相关内容请关注实用资料栏目。

  消防验收规范

  建设工程消防验收是法律赋予公安机关消防机构的一项行政许可职责,是防止形成先天性火灾隐患,确保建设工程消防安全的重要措施。2007年,公安部消防局曾印发《建筑工程消防验收评定暂行办法》,为开展消防验收工作提供了暂行依据和方法。

  2009年5月1日,公安部第106号令颁布施行了《建设工程消防监督管理规定》,明确要求公安机关消防机构对依法申报消防验收的建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收;对依法实施竣工备案检查的建设工程,按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查。

  为贯彻实施《建设工程消防监督管理规定》,指导和规范消防执法行为,增强建设工程消防验收工作的科学性、公正性,公安部消防局依据国家现行消防法规和相关技术标准,组织山东、北京公安消防总队以及相关方面的专家,进行了大量深入调研,多次召开研讨会,广泛征求各地意见,在总结多年来建设工程消防验收工作实践经验的基础上,认真研究制定了《建设工程消防验收评定规则》行业标准。

  该标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法,适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。经试行,使用单位普遍反映该标准有很强的可操作性,大大提高了消防验收的科学性和效率,对于进一步规范建设工程消防验收行为,提高消防验收质量具有重要作用。01hn.com

  公安部消防局日前已下发通知,要求各地认真抓好学习培训,使每名消防验收人员熟练掌握标准的具体内容,要按照标准的规定,细化工作措施,确保按照《标准》实施消防验收。消防验收规范标准比较多,常用的是《建筑消防设计规范》、《高层民用建筑消防设计规范》、《人防规范》、《汽车库规范》、《加油加气站规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等。

  消防验收需准备材料

  (一)建设工程消防验收申报表(一式两份);

  (二)工程竣工验收报告;(四方单位盖章)

  (三)消防产品质量合格证明文件;

  1、通风防排烟系统主要设备(防火阀、风机等)

  2、防火门及卷帘门等

  3、应急照明及疏散指示

  4、消火栓系统(消火栓箱、水带、水枪等)

  5、室外消火栓系统(室外消火栓、水泵接合器)

  (四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; 1、见证取样检验报告(外保温、装修材料及保温材料等)

  (五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;

  (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;

  (七)建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件;

  (八)其他依法需要提供的材料。 规划证复印件、消防审核意见书、施工现场消防安全审核意见书、消防意见整改报告。

  (九)工程使用情况说明

篇二:消防验收合格证

2013年一级建造师《机电工程》真题及答案


消防验收合格证。
一建考试题库 一建考试备考辅导 一建模拟试题 一建考试真题 一建考试答案

不要轻易用过去来衡量生活的幸与不幸!每个人的生命都是可以绽放美丽的——只要你珍惜。以下资讯由一级建造师网整理而出,希望对您有所帮助!更多关于一级建造师考试等方面的信息,请持续关注本站!

  背景资料

  某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000㎡,施工内容包括:给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010 年8 月开工,2011 年7 月竣工,计划总费用2100 万元.

  施工过程中项目部绘制了进度和费用的S 形曲线(见图1 ) ,对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011 年6 月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了1D 小时带冷源的试运转.

  工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。

  问题:

  1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差.

  2 .通风空调系统调试中还有哪些考核指标?

  3 .建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由.

  4 .消防竣工验收还应提交那些资料?消防验收合格证。

  答案解析:

  1 、从图中已知第10个月时,拟完工程计划费用是1800 万元,已完工程实际费用是1400 万元,已完工程计划费用是1200 万元

  进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=1200 -1800 =-600 (万元)

  说明实际进度落后计划进度600 万元.

  费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP )-已完工作实际费用(ACWP) = 1200 -1400 =-200 (万元)

  说明项目运行超出预算费用200万元.

  参见教材P216 .

  2 、系统调试主要考核室内的空气温度,相对湿度,气流速度,噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定.参见教材P104 。 3 、不正确.原因是博物馆面积为32000㎡ 大于20000㎡ ,建筑面积大于20000㎡ 的博物馆要申请消防验收,所以必须向消防机构申请验收而不是备案.参见教材P116 .

  4 、申请消防验收应当提交的资料:

  ( 1 )建设工程消防验收申报表;

  ( 2 )工程竣工验收报告;

  ( 3 )消防产品质量合格证明文件;

  ( 4 )有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;

  ( 5 )消防设施,电气防火技术检测合格证明文件;

  ( 6 )施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件.

  所以本题还应提供建设工程消防验收申报表;消防产品质量合格证明文件,消防设施,电气防火技术检测合格证明文件等资料.参见教材P117 .

  (二)

  某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程,合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货.根据住建部关于《 危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 的规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程,施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批.

  钢结构层架为衍架,跨度劝30m,上弦为弧线形,下旋为水平线,下弦安装标高危21m,单片衍架吊装重量为28t ,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2 台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。

  施工过程中发生了如下事件:

  事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量,吊装方案亦不可行。

  事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H 型钢没有出厂合格证和材质证明.也无其它检重检验记录.建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。

  事件三:监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象:钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时,钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走,所需材料存在较大缺口.为赶工程进度,领用了项目部材料库无标说的材料,经检查,项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。

本文来源:http://www.myl5520.com/fanwendaquan/250723.html