欢迎来到我的范文网!

明沟排水接管

工作计划 时间:2020-02-16

【www.myl5520.com--工作计划】

明沟排水施工方案
篇一:明沟排水接管

降水(管井降水与基坑内明沟排水)施工方案

(以B#车间为例)

目录

一、 编制依据

二、 工程概况

三、 地质概况

四、 降水方案选择

五、 明沟排水设计依据

六、 主要施工设备

七、 劳动力计划

八、 主要施工方法

九、 组织保证措施

十、 施工进度计划

十一、 安全措施

十二、 B#车间排水明沟附图

一、 编制依据

1. 图纸设计。

2. 地质勘察报告

3. 砼结构工程施工质量验收规范

4. 本工程施工组织总设计

5. 本工程监理实施细则

二、 工程概况

河南力神公司二期技改工程位于扶沟县力神大道北侧,力神公司一期东侧,基础形式采用预制空心桩承台加基础梁的基础,上部钢结构形式的工业厂房建筑,以第三层粉土作为桩端持力层。

三、 地质概况

原场地为稻田,地下水位埋藏较浅,土质弱压缩性较高,潜水位置在自然地0.1~1.48m,近5年最水位为相对高程0.00米(±0.00设定为一期厂区中心路高程),先期资料显示,厂地土质属高压缩、孔隙潜水类型土质。

四、 降水方案选择

人工降低地下水,常用的方法有轻型井点降水方法,先期降低地下水位但降水半径小;管井井点降水深度大,影响半径大,可与其它方法综合利用。本工程基底设计高程为-2.15M左右,基槽开挖中,由于上部土层自然压力和水的穿透力,而导致基槽边坡坍塌,地下水穿透土层形成旋涡,潜水型土层集中排出蓄水,导致粉状土层形成泥浆。要达到良好的降水效果,使基槽尽快满足土明沟排水接管。明沟排水接管。

方开挖要求,参照一期降水经验决定采用加宽基槽开挖宽度基槽内明沟加集水井的降水方案。使用该降水方案,创造条件,保证施工,而且经济可行。

五、 明沟排水设计依据

1、 依据

(1)河南力神公司二期技改工程相关各车间设计图纸。

(2)工程特点及周口市颖河岩土勘察报告。

(3)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/111-98。

2、 明沟设计

(1) 先期降水,以拟建厂房平面图布置,在中心位置的纵

向、横向及四周轴线外侧5m外挖排水明沟,集中降水,排水明沟底标高要低于基础底高程0.5m左右。

(2) 基槽开挖,基底明沟排水,在各轴线外侧加宽排水明

沟距承台外侧0.9m米外布置一圈排水明沟(槽沟开挖和承台宽度外一样,有利于水流畅通)。排水沟深度0.5m,宽0.5m,在排水沟上每60m设置一个1.5m×

1.5m×1m的集水井。排水沟底按0.5%~1%坡度向集水井找坡,所集中的地下水由水泵直接抽排出厂域外,然后集中外排整个厂区外。

六、 主要施工设备

名称 规格型号

挖掘机

数量 1台

污水泵 4寸 9(9台备用)

发电机组 1套

碎石

七、 劳动计划

施工员 1人

质检员 1人

安全员 1人

测量员 1人

资料员 1人

机电工 1人

力工 若干人

八、 主要施工方法

1、 基槽开挖——排水明沟施工——基础施工——基础回填(部

分)——钢结构施工——基础砖砌体施工——基础回填——设备退场。

2、 施工方法

(1) 排水明沟定位,根据各车间轴线,用经纬仪定位,按

要求确定基槽上口宽度(含明沟所占宽度),在基槽开挖过程中,随时用人工挖出排水明沟及集水井。

(2) 水泵安装:由于地下蓄水充沛,在基槽开挖过程中地

下蓄水立即渗出或冒出。当排水明沟,集水井挖出后立即装设污水泵敷设抽水电缆,设专人抽水。

80m3明沟排水接管。

九、 组织保证措施

1、组织保证措施

建立健全岗位责任制和质量监督制,分工明确责任到人,各责任人格尽职守,各行其责又相互配合。

2、技术保证措施

1)、明沟排水,能否达到降水效果,项目部了选派有丰富经验的施工人员,及质检员,严格控制明沟排水坡度和平时水位情况,加强巡视,保证无漫槽现象,

2)、排水专职人员和机电工密切配合,保证抽水设备的正常运转。

3)、为保证降水效果,增加有机发电机组。防止停电后水位反弹,水位反复升降,不仅影响施工,而且危急整个基槽周边安全。

3、经济保证措施

建立奖罚制度,做到奖优惩劣。

十、 施工进度计划

设备进场 1天

放线定位 1天

基槽开挖外运,明沟开挖 10天

降水开始(7天后可挖土)预计70天

十一、 安全措施

基坑明沟排水施工方案 (1)
篇二:明沟排水接管

化粪池基坑降水方案

编制人:

审核人:

审批人:

神华大雁工程建设有限公司 二零一五年四月二十八日

一、 工程概况

本工程为神华煤直接液化项目一期工程第二、三条生产线,公用工程界区内B1化粪池工程,化粪池容量40立方,基坑开挖深度为5.2米。基坑开挖在4.8米出现地下水,基坑降水采用明沟降水。

二、 施工现场降水及明沟排水简介

2.1施工现场降水情况

现场采用明沟降水,基坑内土方分二层进行开挖,土方开挖过程当中的降水采用明沟排水,因分层开挖,基坑内明沟在第一层土方开挖时设置一次,待第二层土方开挖至基底标高在周边设置一次。(详见基坑内排水平面布置图)

2.2施工现场明沟排水设施计划情况

计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟及集水井,以进一步降低地下水位,以及消除地下水对基础施工的影响。

三、 基坑明沟排水方案

在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑边坡底部挖排水沟,排水沟宽为30cm,深于土方开挖面以下20m。约5-4米设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水排出。

3.1明沟排水线路及集水井个数、位置的布置

沿基坑边坡底部贯通设置排水沟。按5-4米设置一个集水井的原则,计划南侧设置1个集水井,东侧设置1个集水井,北侧设置1个集水井,西侧设1个集水井。(详见基坑内排水平面布置图)

3.2明排水沟的开挖

排水沟按宽30cm,深20cm,排水沟上平为土方开挖面平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按2%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。

3.3集水井的开挖

按5-4米的原则设置一个集水井,集水井底低于排水沟底30cm,保证潜水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础不受影响。

基坑明沟排水设施的启用原则

4.1无雨期间,集水井内集水水位超过排水沟水位,应立即启动潜水泵将井内积水抽出,直至井内水位低于排水沟沟底,方可停止抽水,防止水井内水位过高而侵渍基坑。

4.2下雨期间,由于边坡上雨水汇集流入集水井内的水量较大,应不间断的进行抽水,保证井内水位始终低于排水沟水位,若排水不及时,可采用更换较大出水量的水泵。

五、基坑明沟排水注意事项

5.1明沟排水设施完成后,应安排专人管理排水设施。每天不间断定时检查各个集水井内水位情况,一旦水位超过规定限位,应立即开泵抽水,特别是下雨时,应全天巡查井内水位情况,及时开停潜水泵。

5.2排水设施管理人员,也应定时对集水井内沉淀物进行清挖,保证潜水泵沉入水中的深度,避免因井内水位过浅而烧毁水泵。

5.3集水井四周也应做防护设施,

5.4明沟排水设施在基坑回填前,应保证良好运行,确保基础结构正常施工。

六、施工现场安全生产措施

6.1组织施工人员学习有关安全生产知识。

6.2执行班前安全教育和安全交底制度,执行安全检查。

6.3进入施工现场要佩戴安全帽,严禁酗酒及酒后作业。

6.4水泵等所有用电设施应每天进行检查,发现问题应及时排除,附配件损坏应及时更换好方可施工。

6.5执行安全用电技术措施和电气防火措施。

明沟排水接管。

6.6施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器,漏电保护器应选用电流动作型。

6.7配电箱、开关箱应配锁,专人负责,定期检修。

6.8潜水泵工作期间应注意用电安全,经常检查线路有无磨损及漏电情况,发现电缆有破坏应及时修补或更换电缆。

6.9禁止违章作业,未经容许不得擅自脱离工作岗位。

附图

基坑明沟排水布置示意图、集水井剖面图、基坑明沟排水剖面图。

基坑明沟排水施工方案
篇三:明沟排水接管

二、 施工现场降水及明沟排水简介

2.1施工现场降水情况

现场采用管井井点降水,基坑开挖后,表面有少量水,基坑上表面标高高于原设计基础底标高200-300mm。

2.2施工现场明沟排水设施计划情况

计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟内用2-4cm石子满填,集水井采用灰砂砖砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雨水对基础施工的影响。

三、 基坑明沟排水方案总述

在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑边坡底根挖排水沟,并在排水沟内分层填充2-4cm石子,排水沟宽40cm,深于基坑底以下40-50cm。约15-20米设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。

3.1明沟排水线路及集水井个数、位置的布置

除南部1#、2#塔吊南和北部有岩石部分未设排水沟,其余沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。按15-20米设置一个集水井的原则,除避让通风井特殊位置外,集水井均由排水沟外壁向边坡方向砌筑,计划南部设置6个集水井,东部设置6个集水井,北部设置6个集水井,西部设置5个集水井。

3.2明排水沟的开挖

排水沟按宽40cm,深40-50cm,沟外壁距边坡根部30cm,采取人工开挖方法。排水沟上平为基底土平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按2%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。

3.3集水井的开挖和砌筑

按5-10米的原则设置一个集水井,集水井底低于排水沟底50cm,保证潜水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础筏板不受影响。基底土平以下部分集水井为倒棱台样式,上口内径宽1m,下口内径宽50cm,采用灰砂砖干铺,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,基底土平以上部分集水井为80cm高,内径为1m的方井,采用M5水泥砂浆砌MU7.5机制灰砂砖,此部分井作用为后期砖胎模砌好后,填土支撑胎模时,防止填土落入井中。

3.4排水沟内石子的回填

在排水沟挖完,经监理方确认后,立即采用2-4cm石子进行分层填充,防止沟壁坍塌,石子上平与水沟上平一齐,后期砌砖胎模回填土时,可铺一层1m宽土工布,防止土堵塞排水沟,也利于上部水渗入排水井内。

3.5排水用潜水泵的确定

由于集水井内水量有限,抽水采取间断式抽水,即水满则抽,无水则停的原则,这样便可选用出水量不大的水泵,选用出水量为4m³/h的水泵便可满足使用要求。

四、 基坑明沟排水设施的启用原则

4.1无雨期间,集水井内集水水位超过排水沟水位,应立即启动潜水泵将井内积水抽出,一起并入降水干管内,直至井内水位低于排水沟沟底,方可停止抽水,防止水井内水位过高而侵渍地基土。

5.2排水设施管理人员,也应定期对集水井内沉淀物进行清挖,保证潜水泵沉入水中的深度,避免因井内水位过浅而烧毁水泵。

5.3集水井四周也应做防护设施,防止人员不慎坠入井中受伤。

5.4明沟排水设施在基坑回填前,应保证良好运行,确保基础筏板、地下室结构正常施工。

单体建筑楼体外围做成品排水明沟,明沟材质为树脂混凝土,做法参考详下图:

成品排水沟实物照片图:

盖板材质有铸铁、镀锌钢、不锈钢三种材质,如下图

本文来源:http://www.myl5520.com/fanwendaquan/101258.html